Всем доброго времени суток. Столкнулся с задачей автоматизации котла КВГМ-50-150, с верхним уровнем. проблема встала в том, что первый котел такого уровня раньше были только мелкие до 25т. Прошерстил весь инет ничего не нашел, ни примеров ни документов, какие параметры контролировать необходимо на котлах данного уровня. Если у кого есть какие примеры или ссылки на пример реализации прошу поделиться. Заранее спасибо!
P.S. не откажусь от документации на горелку РГМГ-20, возникли вопросы по подводу воздуха первичного и вторичного.
К.Д.
Цитата(_BR_ @ 11.4.2010, 18:59) *
Всем доброго времени суток. Столкнулся с задачей автоматизации котла КВГМ-50-150, с верхним уровнем. проблема встала в том, что первый котел такого уровня раньше были только мелкие до 25т. Прошерстил весь инет ничего не нашел, ни примеров ни документов, какие параметры контролировать необходимо на котлах данного уровня. Если у кого есть какие примеры или ссылки на пример реализации прошу поделиться. Заранее спасибо!
P.S. не откажусь от документации на горелку РГМГ-20, возникли вопросы по подводу воздуха первичного и вторичного.


Автоматизировали ПТВМ-30М, котел ДКМ. Единственное, что не выводили на верхний уровень. Для управления горелками сделали 2 групповых шкафа, в которых стоит автоматика горения, тяги и дутья. В нашем случае блоки управления вынесены к операторам на отм. 7.200, но в дальнейшем при организации верхнего уровня решили делать щит управления полностью внизу с выводом по 485 на компьютер. В щите управления или заводской блок типа БУК или контроллер не важно в общем. Розжиг дополнительных горелок не стали выводить в автомат - наладчики не советовали из-за взаимного влияния котлов. На розжиг стоит кнопка которую топит оператор после проверки всех параметров, а дальше автоматика уже сама. тушат также. Параметры которые надо контролировать и фиксировать прописаны в ПБ 10-574-03.
А по горелке что интересно? Первичный воздух у нее подается насколько я помню только при работе на жидком топливе.
den.mgn
Цитата(_BR_ @ 11.4.2010, 18:59) *
Всем доброго времени суток. Столкнулся с задачей автоматизации котла КВГМ-50-150, с верхним уровнем. проблема встала в том, что первый котел такого уровня раньше были только мелкие до 25т. Прошерстил весь инет ничего не нашел, ни примеров ни документов, какие параметры контролировать необходимо на котлах данного уровня. Если у кого есть какие примеры или ссылки на пример реализации прошу поделиться. Заранее спасибо!
P.S. не откажусь от документации на горелку РГМГ-20, возникли вопросы по подводу воздуха первичного и вторичного.

Это такой что ли?
http://www.volmag.ru/index.php/menu-kotel-...kotel-asu-large
спец
Котлы старые. На них есть типовые проекты СССР. Приборы применить новые и все дела. Не надо изобретать паровоз, это сделано давным давно до нас.
_BR_
Цитата(den.mgn @ 13.4.2010, 0:12) *

нет не такой

Цитата(спец @ 13.4.2010, 3:53) *
Котлы старые. На них есть типовые проекты СССР. Приборы применить новые и все дела. Не надо изобретать паровоз, это сделано давным давно до нас.

дак вот в этом и проблемка, где их достать типовые проекты.
ladnyjgeorgij
Здравствуйте!
Не могу взять в толк одну вещь. Есть у нас объект - котельная на двух КВ-ГМ-10-150, работающими на 95/70 в котловом контуре. Заказчик хочет повысить до 150/70. Меняем горелки на котлах и прочее. По факту есть задвижки на входе воды в котел, причем управляют они ими вручную (одна задвижка ручная в принципе, вторая с эл/приводом - управляют с кнопки).
Имею перед глазами типовой проект ТП 903-1-203 раздел АТМ ("Блок-секция котлоагрегата КВ-ГМ-10"). На типовой схеме имеются по 2 задвижки с элприводом - 1 на входе в котел, 1 - на выходе. В описании нет алгоритма работы этих задвижек и их функционала. То ли она для запуска котла, то ли для консервации - но зачем делать привод, если можно на ручке. А может, это на данный момент пока график 95/70 им не обязательно автоматизировать их привод, а когда температуру повысят до 150 - придется городить.
Причем не понятно, почему у них сейчас задвижки на обратке - ведь если перед котлом случайно создать сопротивление - давление в котле упадет, вода вскипит и капец. Может они так расход регулируют сейчас (насосы котлового контура у них старые очень).
С радостью выслушаю любые мысли в части того, надо ли ставить по 2 автоматизированные задвижки на котел при его переводе с 95/70 на 150/70, либо можно отделаться ручными.
Лыткин
Цитата(ladnyjgeorgij @ 17.6.2014, 9:54) *
Здравствуйте!
Не могу взять в толк одну вещь. Есть у нас объект - котельная на двух КВ-ГМ-10-150, работающими на 95/70 в котловом контуре. Заказчик хочет повысить до 150/70. Меняем горелки на котлах и прочее. По факту есть задвижки на входе воды в котел, причем управляют они ими вручную (одна задвижка ручная в принципе, вторая с эл/приводом - управляют с кнопки).
Имею перед глазами типовой проект ТП 903-1-203 раздел АТМ ("Блок-секция котлоагрегата КВ-ГМ-10"). На типовой схеме имеются по 2 задвижки с элприводом - 1 на входе в котел, 1 - на выходе. В описании нет алгоритма работы этих задвижек и их функционала. То ли она для запуска котла, то ли для консервации - но зачем делать привод, если можно на ручке. А может, это на данный момент пока график 95/70 им не обязательно автоматизировать их привод, а когда температуру повысят до 150 - придется городить.
Причем не понятно, почему у них сейчас задвижки на обратке - ведь если перед котлом случайно создать сопротивление - давление в котле упадет, вода вскипит и капец. Может они так расход регулируют сейчас (насосы котлового контура у них старые очень).
С радостью выслушаю любые мысли в части того, надо ли ставить по 2 автоматизированные задвижки на котел при его переводе с 95/70 на 150/70, либо можно отделаться ручными.

На входе в котёл ручная арматура, на выходе с электроприводом. При остановке котла задвижка на выходе закрывается (через временной интервал), чтобы не "посадить" т-ру в сети. При графике 150 гр.С теплоноситель у потребителя необходимо трансформировать до нормы.